<p>KBG25钢管里能装下4根六类网线吗?</p>
<p><img src="http://img.baidu.com/img/iknow/icn_point.gif"> 悬赏分:0 -</p>
<p>解决时间:2010-11-9 11:03</p>
<p>问题补充:</p>
<p>还是分2根KBG20的装吧,保险</p>
<p>提问者: 十三朝 - 二级</p>
<p>最佳答案</p>
<p>规范规定多根导线穿管敷设的占空比一般不超过20%,直线距离不超过30米,由弯头时距离得缩短,具体可查规范或手册。1根六类线的截面积约25平方毫米,4根为100平,KBG25的截面积约为490,100/490=20.4%,刚刚超过规范,所以距离短且弯头少时可以穿。不过由于施工时敷管一般都不太规范,弯头多,且不用专用弯管(现场弯),因此KBG25穿4根六类网线都比较困难。</p>
<p>0</p>
<p>回答者:</p>
<p>zg_wang - 三级   2010-11-8 21:47</p>
<p>我来评论>></p>
<p>提问者对于答案的评价:</p>
<p>谢谢</p>