<p>  通讯员 翟锦军 记者 加红斌</p>
<p>  崔家营大坝蓄水3个多月来,市区水质有没有发生明显变化?供水部门如何保证长久、安全供水?就这些问题,记者1月26日采访了襄樊水务集团有限公司总工程师王丽丽。</p>
<p>  王丽丽介绍,根据全国水行业调查结果显示,从20世纪80年代以来,我国饮用水水源的污染问题日益呈现,同时供水水质标准不断提高,因此对供水行业来讲,就水质问题而言,面临着两个方面的压力:一是国家供水水质标准近年有极大的提高,从国标5749—85要求控制的35项指标到现在执行的国标5749—2006要求控制的106项指标,是一个质的飞跃。在新国标中,供水部门首要关注的是微生物指标,微生物致病几率(也就是对人体的损害)比有机物致癌几率大得多,是在水处理中首要控制的指标;其次要关注的是积累性的污染物,重金属及可能致癌的物质。根据水行业多年研究的结果,对微污染的原水,加强常规处理,降低出水浊度,改进加氯点及加氯量,不仅能全面去除微生物,而且能有效去除有机物和重金属等有毒有害物质。就目前汉江水的源水水质大部分指标在Ⅱ类水范畴,只有极个别指标在Ⅲ类水范畴的情况,立足于常规处理,强化常规工艺是水务集团近几年工作的重点,具体将从几个方面入手:</p>
<p>  一是进一步加强科学管理,在日常运行中抓关键环节运行指标控制</p>
<p>  首先在混凝剂的使用上,用复合型无机混凝剂代替单一的铝系混凝剂,同时根据汉江水质变化情况,逐步推行助凝剂、氧化剂的使用,虽然加大了处理成本,但强化混凝、过滤环节,能够较大提高常规处理的去除率,净水效果明显。</p>
<p>  二是加强净水设施技术更新与改造</p>
<p>  优化混凝剂加注和消毒技术。从2005年开始至今,水务集团已先后投资接近100万元,完成对二水厂、四水厂加矾系统和加氯系统改造,2010年准备投资263万元完成三水厂、五水厂加氯加矾系统的改造。</p>
<p>  更新改造几个水厂中常规处理有缺陷的环节。二水厂建成于上世纪六十年代末七十年代初,三水厂于上世纪八十年代初建成,净水设施是依据当时汉江水质情况和出厂水标准建立的,随着汉江水质变化和出厂水水质标准的提高,处理成本急剧增加,结合汉江源水水质变化情况,准备用3到5年时间,投资4000万元左右对这两个水厂的常规净水工艺进行改造。2010年准备投资1130万元,先对二水厂净水工艺进行部分改造。</p>
<p>  三是进一步加强对旧管网的改造,提高管网水的稳定性,加强管网水质安全保障</p>
<p>  襄樊一些老城区存在大量上世纪六七十年代埋设的灰口铁铁管和自应力砼管,不仅爆管频繁,供水安全性差,而且由于使用时间长,管内往往会形成腐蚀、沉淀及污垢的情况,会在一定程度上影响管网水水质的稳定性。从2004年开始,水务集团利用国债加上企业自筹资金,配合城市道路建设,对这类管网进行了全面改造,2010年,用于管网改造的资金约为460万元;以后根据城市道路的建设情况,还将继续加大这方面的投入。</p>
<p>  王丽丽介绍说,汉江水质变化,对城市供水影响日益加深,汉江水虽然现在进行梯级开发,但过境水的特性没有改变,一旦襄樊段过境水量减少,自净能力降低,如果上游污染得不到有效控制,氨氮和有机物浓度就会增加,水体将产生富养化。这样不仅藻类滋生,而且更利于水体细菌和复活细菌的生长繁殖。藻类死亡或繁殖过程中会分泌对人体有害的藻毒素,它同时是产生消毒副产物(卤代物)重要前提物之一,降低设备净水效果。当然,水质变化是一个渐变的过程和可控的,水务集团会一直关注汉江水质变化,根据水质变化的情况,逐步深化净水工艺改造,考虑增加预处理和深度处理工艺,例如:一定程度氨氮、有机物及藻类的增加,采用生物预处理,可有效控制。如果水质进一步恶化,可以采用深度处理,现在臭氧与活性炭联用已经在国内是非常成熟的处理技术。</p>
<p>  当记者询问,对现有净水工艺进行深度处理改造,需要投入多少资金时,王丽丽说,“按目前物价水平,对现有的制水厂进行生物预处理和深度处理改造总投资约4个亿。”</p>