<p>荆楚网通讯员 姜爱群 王爱平</p>
<p>近些年来,湖北省一些山区县市电力部门大力开展改善农村供用电环境工程,在一定程度上缓解了农村电网供电不足与农业生产、群众生活用电之间的矛盾,大大提高了人民群众的生活水平,因此受到了人民群众的广泛欢迎。</p>
<p>然而,随着人民群众生活需求日益增长特别是国家大力实施“家电下乡”惠农政策等新形势新情况的不断涌现,湖北省一些山区县市农村供用电环境出现了一些新情况新问题亟待解决,主要表现在以下三个方面:</p>
<p>一是农村用电量剧增,电网荷载压力过大,供电质量差。</p>
<p>以秭归县泄滩乡为例,2009年全乡实现“家电下乡”电器销售500多台套件(不含非“家电下乡”指定产品销售),大批家用电器呈逐年猛增趋势进入农户家庭,因此造成农村用电量猛增,电网荷载压力过大,供电质量极差,很多农户家用电器无法正常使用,生活生产受到极大影响,很多地方照明质量无法得到保障。</p>
<p>据泄滩乡供电所提供的数据显示,截止2009年12月31日,泄滩乡13个村4749户用电户用电总量达到244.89万千瓦时,与去年同期201.71万千瓦时相比增加了43.18万千瓦时,同期增长17.63%。泄滩变电站辖区内7个台区全年累计最大负荷发生时间达504天,累计电网重载时间达740小时,最大负荷率达100%。而7个台区的配电容量为400KVA,实际最大负荷达到432KVA,超出规划配电容量32KVA。综合以上数据分析,全乡电网荷载压力明显过大,而7个台区的二级变压器普遍电容过小,多数为30KVA的变压器,极少数甚至为20KVA的变压器,因此7个台区的二级变压器多数亟待更换成50KVA以上,用电量过于集中的棋盘岭2#、白家河1#、陈家坡2#等台区的二级变压器亟待更换为100KVA。</p>
<p>据笔者不完全调查,以上问题在湖北省秭归、兴山、长阳、五峰等一些山区县市均比较突出且情形相似,均亟待采取有力措施予以解决。</p>
<p>二是农村部分输电电网老化,输电空耗过大,安全隐患多。</p>
<p>当前,湖北省一些山区县市农村输电电网多为上世纪九十年代国家实施“农网改造”工程时所架设,由于年代已久,现多已老化或者导线型号偏小,故障较多、输电空耗过大且存在严重安全隐患,各地因输电电网故障问题引发的火灾、人身等安全事故屡见不鲜,因此呼吁应及时采取强有力措施对农村输电电网进行升级换代。</p>
<p>呼吁并建议</p>
<p>一是将改善山区县市农村供用电环境的工程列入全省国民经济和社会发展总体规划,加大资金投入力度,选择适当时机抓紧组织实施。</p>
<p>二是各级各地要组织相关单位部门编制《改善农村供用电环境的实施方案》,从台区及设备增加、变压器增大、导线更换、配电箱增配等方面着手,对所需的资金、物资、人力和实施步骤等进行科学论证、配置并抓紧组织实施。</p>
<p>三是迅速加强湖北省一些山区县市农村电网升级,确保农民正常生产生活及国家惠农政策落实。</p>